Der Bedienmodus 15 "eine Stellung, auto. Umschaltung" scheint nicht zu funktionieren.
Ich habe 5 Probeschüsse gefolgt von 15 Wertungsschüssen, folgende Einstellungen:
Probe
Trefferanzahl pro Serie: 5
Trefferanzahl pro Bildschirm: 5
maximal mögliche Probeschüsse: 5
Wertung
Trefferanzahl pro Serie: 10
Trefferanzahl pro Bildschirm: 5
maximal mögliche Probeschüsse: 15
Aktuell wird aber nicht automatisch umgeschaltet sondern Schuss Nr. 6 bleibt in der Probe und ist grau.
Habe ich noch einen Fehler in der Konfiguration?
Bedienmodus 15 n.i.O.
Re: Bedienmodus 15 n.i.O.
Habt ihr den aktuellen Patch installiert bzw. danach auch die Messrahmen aktualisiert ?
Der Modus 15 ist entfallen und die Messrahmen kennen diesen dann nicht mehr !
In der aktuellen Software ist die 15 leider noch auswählbar, muss jedoch auf 13 umgestellt werden.
Gruß Olli
Der Modus 15 ist entfallen und die Messrahmen kennen diesen dann nicht mehr !
In der aktuellen Software ist die 15 leider noch auswählbar, muss jedoch auf 13 umgestellt werden.
Gruß Olli