Beitrag von simonhuter » Fr 8. Mär 2024, 06:48

Bin ziemlich verzweifelt, hatte das Problem schon mal wer?

[MEYTON] RG
Administrator
Beiträge: 769
Registriert: Mi 9. Mär 2016, 16:14

Re: Client PC verliert immer wieder verbindung zu Datenbankserver und stellt ihn manchmal wieder her und verliert ihn wi

Beitrag von [MEYTON] RG » Fr 8. Mär 2024, 10:09

Das hört sich nach einem Problem mit der Netzwerkverbindung zwischen Client und Server an. Bitte einmal die Netzwerkkabel und den Switch prüfen.

OlliK
Beiträge: 1
Registriert: Fr 8. Mär 2024, 21:08
Verein/Verband: KK Rothemühle

Re: Client PC verliert immer wieder verbindung zu Datenbankserver und stellt ihn manchmal wieder her und verliert ihn wi

Beitrag von OlliK » Fr 8. Mär 2024, 21:20

Wir hatten das Problem mit einem gebrauchten Laptop.
Der Fehler war eine defekte RJ45 Netzwerkbuchse am Laptop mit "verschobenen" Kontakten.

simonhuter
Beiträge: 4
Registriert: Fr 8. Mär 2024, 06:46

Re: Client PC verliert immer wieder verbindung zu Datenbankserver und stellt ihn manchmal wieder her und verliert ihn wi

Beitrag von simonhuter » So 10. Mär 2024, 10:52

Ich hab jetzt ein wenig durchprobiert und konnte folgendes herausfinden:

Wenn ich den Schießstand hochfahre 5min warte den Datenbank pc hochfahre wieder 5min warte und dann den User pc hochfahre dann funktioniert alles einwandfrei. Ich weiß nur nicht warum. Switches und Kabel sind alle OK.

[MEYTON] RG
Administrator
Beiträge: 769
Registriert: Mi 9. Mär 2016, 16:14

Re: Client PC verliert immer wieder verbindung zu Datenbankserver und stellt ihn manchmal wieder her und verliert ihn wi

Beitrag von [MEYTON] RG » Mo 11. Mär 2024, 10:44

Hmm, hört sich immer noch komisch an. Normalerweise sollte die Anlage in folgender Reihenfolge eingeschaltet werden:
  1. Server- und Client-Workstations
  2. Messrahmen
  3. SteuerPC's bzw. Tablets
Habt ihr auf der Server-Workstation zufälligerweise den SDF-Ergebnisdienst aktiviert? Dann können sich dort über die Zeit viele Daten ansammeln, was dann dazu führt, dass die Workstation länger für das Hochfahren braucht und die Datenbank erst später zur Verfügung steht.