5 Messrahmen und Steuer-Pc´s in Netzwerk verschwunden
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 15:32
Hallo,
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
Wir hatten ein Schießen und einen kpl. Zusammenbruch.
Alle 5 Messrahmen waren in Netzwerk verschwunden, Steuer PC waren nur noch 3 Stück vorhanden, Ständen ließen sich über die Workstation nicht mehr belegen …usw.
Ich habe einmal Bilder und Videos in meinem HiDrive hochgeladen:
https://my.hidrive.com/share/dwgh4j9tb3
Hardware s. Bild „Hardwareanalyse“
Software
Open Suse 15.0
ShootMaster_Next 4.9.4a
Nach zweimaligen hoch und runterfahren der kpl. Anlage konnte dann das Schießen weiter geführt werden.
Vorab: der Stand 4 war nicht immer eingeschaltet
Vorgehensweise beim Hochfahren der Anlage:
- Einschalten vom Switch
- Einschalten der ersten Workstation und Starten der Shottmaster-Software
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 4 und Messrahmen 4
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 5 und Messrahmen 5
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 6 und Messrahmen 6
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 7 und Messrahmen 7
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 8 und Messrahmen 8
Bitte entschuldigt die schlechte Qualität vom Video bzw. das Wackeln vom Bediener.
Ich habe im „Video 1“ auf den rechte Bildschirm 6 Konsolen geöffnet und folgenden Befehl eingegen:
- ping 192.168.11.5 (Messrahmen Stand 5)
- ping 192.168.10.5 (Steuer-PC Stand 5)
- ping 192.168.10.6 (Steuer-PC Stand 6)
- ping 192.168.10.7 (Steuer-PC Stand 7)
- ping 192.168.10.8 (Steuer-PC Stand 8)
Auf dem Video 2 (gegen Ende) kann man sehen das an den Messrahmen 5 insgesamt 810 Pakete gesendet und 810 Pakete empfangen wurden …………… sprich 0 Verluste
Bei den anderen zwischen 1432 und 1444 Pakete .
Während das ping Signal lief (im Video 2 bei ca. 0:19) habe ich den Netzwerktest im Shottmaster ausgelöst und dann wurde z.Bsp. der Steuer-PC 7 nicht erkannt.
Ein anderes mal wie auf dem „Bild 1“ zu sehen der Steuer-PC 6.
Ein anderes mal auf „Unbekannt8“ der Steuer-PC 8.
Die Bilder und Video´s wurden alle gestern Abend gemacht.
Danach habe ich noch einmal die Shottmaster Software auf die aktuelle Version 4.9.6a installiert und lt. Bild „Hardwareanalyse“ sollte auch alles i.O. sein.
Es wurden anschließend die Steuer-PC und die Messrahmen erkannt und auch auf den aktuellen Stand gebracht.
Leider waren sofort wieder die alten Probleme vorhanden.
Der Switch wurde ca. 7/2016 direkt mit der Anlage von Meyton geliefert.
Der Switch wurde auch schon von mir durch einen anderen provisorisch getauscht.
Es treten immer die gleiche Probleme mit dem Netzwerk auf.
Aufgrund der „ping -Befehle“ glaube ich jedoch nicht das es ein Netzwerkproblem ist.
Ich glaube das die Steuer-PC´s in Netzwerk vorhanden sind (s. Bild Unbekannt8), aber einfach nicht richtig erkannt bzw. zugeordnet werden können.
Ich weiß es ist viel Text, jedoch ist es ganz blödes Problem.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
Wir hatten ein Schießen und einen kpl. Zusammenbruch.
Alle 5 Messrahmen waren in Netzwerk verschwunden, Steuer PC waren nur noch 3 Stück vorhanden, Ständen ließen sich über die Workstation nicht mehr belegen …usw.
Ich habe einmal Bilder und Videos in meinem HiDrive hochgeladen:
https://my.hidrive.com/share/dwgh4j9tb3
Hardware s. Bild „Hardwareanalyse“
Software
Open Suse 15.0
ShootMaster_Next 4.9.4a
Nach zweimaligen hoch und runterfahren der kpl. Anlage konnte dann das Schießen weiter geführt werden.
Vorab: der Stand 4 war nicht immer eingeschaltet
Vorgehensweise beim Hochfahren der Anlage:
- Einschalten vom Switch
- Einschalten der ersten Workstation und Starten der Shottmaster-Software
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 4 und Messrahmen 4
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 5 und Messrahmen 5
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 6 und Messrahmen 6
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 7 und Messrahmen 7
- Einschalten (gleichzeitig) der Steuer- PC 8 und Messrahmen 8
Bitte entschuldigt die schlechte Qualität vom Video bzw. das Wackeln vom Bediener.
Ich habe im „Video 1“ auf den rechte Bildschirm 6 Konsolen geöffnet und folgenden Befehl eingegen:
- ping 192.168.11.5 (Messrahmen Stand 5)
- ping 192.168.10.5 (Steuer-PC Stand 5)
- ping 192.168.10.6 (Steuer-PC Stand 6)
- ping 192.168.10.7 (Steuer-PC Stand 7)
- ping 192.168.10.8 (Steuer-PC Stand 8)
Auf dem Video 2 (gegen Ende) kann man sehen das an den Messrahmen 5 insgesamt 810 Pakete gesendet und 810 Pakete empfangen wurden …………… sprich 0 Verluste
Bei den anderen zwischen 1432 und 1444 Pakete .
Während das ping Signal lief (im Video 2 bei ca. 0:19) habe ich den Netzwerktest im Shottmaster ausgelöst und dann wurde z.Bsp. der Steuer-PC 7 nicht erkannt.
Ein anderes mal wie auf dem „Bild 1“ zu sehen der Steuer-PC 6.
Ein anderes mal auf „Unbekannt8“ der Steuer-PC 8.
Die Bilder und Video´s wurden alle gestern Abend gemacht.
Danach habe ich noch einmal die Shottmaster Software auf die aktuelle Version 4.9.6a installiert und lt. Bild „Hardwareanalyse“ sollte auch alles i.O. sein.
Es wurden anschließend die Steuer-PC und die Messrahmen erkannt und auch auf den aktuellen Stand gebracht.
Leider waren sofort wieder die alten Probleme vorhanden.
Der Switch wurde ca. 7/2016 direkt mit der Anlage von Meyton geliefert.
Der Switch wurde auch schon von mir durch einen anderen provisorisch getauscht.
Es treten immer die gleiche Probleme mit dem Netzwerk auf.
Aufgrund der „ping -Befehle“ glaube ich jedoch nicht das es ein Netzwerkproblem ist.
Ich glaube das die Steuer-PC´s in Netzwerk vorhanden sind (s. Bild Unbekannt8), aber einfach nicht richtig erkannt bzw. zugeordnet werden können.
Ich weiß es ist viel Text, jedoch ist es ganz blödes Problem.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg