[gelöst] Gateway/Meßrahmen

Antworten
Elektroniker
Beiträge: 92
Registriert: So 10. Apr 2016, 08:58
Verein/Verband: KKS Reihen

[gelöst] Gateway/Meßrahmen

Beitrag von Elektroniker » So 17. Apr 2016, 12:26

Hallo Meytonteam,

Ich habe eine Frage, muss das Gateway immer am Stromnetz angeschlossen sein? Oder darf man die Spannung abschalten, wenn die Meytonanlage auserbetrieb ist.

Gruß Jens

[MEYTON] UW
Beiträge: 12
Registriert: Mo 21. Mär 2016, 15:00
Verein/Verband: Meyton Elektronik GmbH

Re: Gateway

Beitrag von [MEYTON] UW » So 17. Apr 2016, 13:40

Hallo Jens,
mit dem Gateway meinst Du sicherlich mehr die Spannungsversorgung der Messrahmen. Wenn die Umgebung der Meyton-Anlage viel Feuchtigkeit enthält mit der Gefahr von Kondenswasserbildung in den Messrahmen, muss das Netzteil eingeschaltet bleiben um Schäden zu vermeiden. In einer trockenen Umgebung kann das Netzteil natürlich ausgeschaltet werden.
Die Messrahmen schalten sich, falls sie keine Verbindung zu einem SteuerPC haben, in den Power-Saving-Modus. Im Power-Saving-Modus entsteht genügend Wärme im Messrahmen, um eine Kondenswasserbildung innerhalb des Messrahmens zu vermeiden.

Mit besten Grüßen
Udo Witte

Elektroniker
Beiträge: 92
Registriert: So 10. Apr 2016, 08:58
Verein/Verband: KKS Reihen

Re: Gateway

Beitrag von Elektroniker » So 17. Apr 2016, 16:26

Hallo Herr Witte,

Danke für ihre Nachricht. Ich meinte die Stromversorgung der Messrahmen.

Gruß Jens Eiermann

Antworten